设为首页
收藏本站
首页
BBS
规范标准
幕墙资讯
厂家展台
信息发布
建筑幕墙
幕墙软件
视频园区
登录
立即注册
中国建筑幕墙
»
首页
›
幕墙资讯
›
幕墙资讯
›
幕墙工程设计中的一些问题
返回列表
发布新帖
幕墙工程设计中的一些问题
微信扫一扫 分享朋友圈
已有
848
人穿越成功
教程:手机怎么扫描二维码
547
0
admin
Lv.9
发表于 2017-9-22 04:04:07
来自手机
|
显示全部楼层
阅读模式
您不是会员,请您注册登录!
您需要
登录
才可以下载或查看,没有账号?
立即注册
×
幕墙设计中的一些问题
转载...土木小末
2016年10月21日
提要:业主、幕墙公司和监理部门对幕墙设计中的一些问题常常产生的不同意见,本文就作者的理解提出一些看法,供各方考虑。其中涉及到设计一般原则、材料、建筑设计和结构设计等。
关键词:建筑幕墙 幕墙设计 幕墙规范
过去一段时间,业主、监理部门和幕墙厂商之间,常常的一些问题产生不同的意见。其原因主要是《玻璃幕墙工程技术规范》JGJ102已于2003年修订,而《金属与石材幕墙工程技术规范》JGJ133还是2001年的版本,对同一问题两者规定不一致;并且在这几年新技术、新材料的应用中也提出了一些现行规范未涉及的问题。目前,修订后的JGJ102和JGJ133规范正在报批中,正式颁布施行还需一段时间。本文对一些问题就个人的理解作一些解释,供大家参考。
1 设计的一般原则
1.1幕墙
对幕墙下一个严格的定义并不容易。一般而言,幕墙不同于一般的外墙装饰主要是有以下两个特征:
它是由面板和支承结构组成的完整结构体系;
它具有自身平面内的变形能力和(或)相对于主体结构有相当的位移能力。
由于幕墙的构造特点,它有很多机制可以实现自身平面内的变形和相对于主体结构的位移能力。从面板一直到主体结构,中间有许多构造环节都可以对变形和位移能力作出贡献。例如面板之间存在板缝;面板与附框之间有弹性的胶缝;面板与挂件之间可以相对移动;挂件与横梁立柱间用长圆孔螺栓固定;横梁与立柱连接采用螺栓;上下层立柱之间设置变形用的滑动连接;立柱与角码之间用长圆孔螺栓连接;支承结构与主体结构之间采用摇臂、可动铰、辊轴和弹簧等连接等等。
1.2钢结构连接可以采用焊接
由上面所述,幕墙构件之间有许多环节提供了变形和位移的可能性,只要其中的一些环节具有变形和位移能力,就可以充分满足幕墙在各种条件下正常工作的要求。因此并不要求每一个环节都要能变形或位移。从面板直到主体结构的各个环节中,部分采用焊接等连接方式是允许的。
已经进行过许多振动台试验和平面内反复位移试验,试验结果表明:即使钢横梁和立柱之间采用焊接,钢角码和预埋件采用焊接,幕墙也可以达到1/100以上的大位移而不破损,完全满足抗风和抗震的要求。在钢结构房屋的幕墙中,采用焊接连接的部位就会更多一些。
因此JGJ102-2003中已取消了限制采用焊接的条文,正在报批中的JGJ102和JGJ133新规范增补了对焊接连接的要求。
1.3尺寸的含义
在幕墙相关的条文中常常用到的尺寸的数值,如板厚、截面尺寸等,计算公式中更少不了尺寸的符号,这些尺寸在规范中除特别标明者外,均指的是公称尺寸,也就是设计的、标准的尺寸。规定有允许偏差的尺寸,其实际尺寸应在规定的最大极限尺寸和最小极限尺寸的范围内。如复合铝板面板厚度规定为0.5mm,而国家标准规定铝板厚度允许偏差为正负0.02mm,则意味着厚度在0.48mm~0.52mm范围内的产品均属合格品。允许有正负偏差出现的尺寸,实际量测时,正常状态下会是正偏差和负偏差均有机会出现,不会全部是负偏差的尺寸。
当然,在某些特殊生产工艺要求情况下,可能在某些批次产品上出现负偏差较多的情况。例如铝型材生产过程中,模具因磨耗而开口部分越来越宽,使得铝型材壁厚越来越厚,所以制作挤压模具时开口尺寸有意偏小一点,使用过程中开口会逐渐扩大。所以初期批次的铝型材壁厚负偏差较多,以后批次则逐渐趋于正常分布。
一般情况下,规定有正负偏差时,不应故意生产和使用全部为负偏差尺寸的产品。有些工程的铝板板厚现场检验,大部分或者全部测量值均为负偏差,但在允许偏差范围内。这些铝板虽然仍可认为是合格产品,但是属于“打擦边球”,不宜提倡。
1.4 正确理解和执行规范
1.4.1 规范没有涉及的问题怎么办
工程技术规范是已有成熟经验的总结,而不是对未来技术发展的展望。规范制定的原则是列入成熟的技术,成熟一条写一条。尚在发展中的新技术、试用中的新技术暂不列入。待应用较广泛、积累较可靠的经验、确有依据之后,再行列入。因此,规范并不限制新技术的应用,规范未列入的内容,只要是规范未禁止采用的,一般可以在工程中应用,在应用中总结经验,使它成熟起来。认为凡是规范未列入的技术不应采用的看法是不妥当的。当然,采用规范没有列入的新技术,应有充分依据,稳妥可靠,并且幕墙公司应承担相应的技术责任。
1.4.2 并不是规范条文都无条件执行
规范条文规定的严格性是不同的,应分别掌握,不能一律从严。规范的条文分为强制性条文和一般性条文。强制性条文用黑体字印刷,行文采用“必须”、“应”、“不得”、“严禁”等文字进行最严格的限制,强制性条文必须执行,所作规定必须遵守。一般性条文用宋体字印刷,其严格程度稍作放松。一般性条文用词为“应”、“宜”、“可”(相应反面词为“不应”、“不宜”、“可不”)三个等级,要区别对待。采用“应(不应)”等级的规定,正常情况下要执行;采用“宜(不宜)”的规定,优先采用;采用“可(可不)”等级的规定,可以灵活掌握,选择采用。认为只要规范条文涉及到的事项都一律按“必须”执行,不得偏离的看法是不妥当的。
1.4.3 要以最新规定为准
由于各技术规范均在不断修改、更新,而各本规范不可能同时修订、同时颁布,总是轮流先后更替,因此,在规范应用中,采用“以最新版本为准“的原则。在技术规范条文中,凡是引用相应规范时,如果只标明所引用相关标准的编号而无发布年份的,则以最新颁布的版本为准,随相关标准新版本的发表而变更,无须特别说明。
不同规范中对相同事物的规定,以最新规定为准。JGJ102-2003中,对梁柱连接、上下柱连接、立柱与主体结构连接的规定已作修改,这与JGJ133的相应内容是相通的,目前JGJ133新版本已明确钢结构可以焊接。所以,铝板幕墙、石材幕墙的横梁、立柱应执行JGJ102-2003的相应规定。
1.4.4 超出规范适用范围的幕墙怎么办
规范的适用范围不等于该项技术的适用范围。由于规范是成熟技术的总结,只能是归纳总结量大面广、使用较多、技术成熟的经验,所以规范总则中有“本规范适用于……”的适用范围的规定。在规范适用范围内的工程,可以采用规范的相应规定进行设计、施工而无需其它专门的措施。反之,超出了适用范围时,除应遵守规范中的有关规定外,尚应采取其它更有效的技术措施,保证幕墙的结构安全和建筑功能满足要求。必要时可以进行技术论证。
2 材料
2.1 不锈钢型材和不锈钢板
不锈钢并不是绝对不生锈的钢,而是有较强抗腐蚀能力、难生锈的钢。不锈钢的抗腐蚀能力取决于其镍铬含量和微量元素。因此在实际选用不锈钢时,应注意不同牌号的合金成份。幕墙中宜采用表1、表2的不锈钢材料。
表1 不锈钢型材合金成分
类型 牌号 镍铬总量% 镍含量%
奥氏体 S304 06Cr18Ni10 28 10
S316 06Cr17Ni12Mo2 29 12
表2 不锈钢板合金成分
类型 牌号 镍铬总量% 镍含量%
奥氏体 S304 06Cr18Ni10 28 10
S316 06Cr17Ni12Mo2 29 12
S317 06Cr19Ni13Mo3 32 13
S325 06Cr21Ni23Mo5N 44 23
奥氏体—铁素体 S329 006Cr24Ni6Mo3N 30 6
铁素体 S447 006Cr30Mo2 30 --
用于幕墙的不锈钢型材和板材,镍铬总含量不宜低于25%。奥氏体不锈钢中,镍含量还不应小于10%。
2.2 单层铝板的厚度
原JGJ133-2001中对铝板厚度不小于2.5mm的规定,是适用于当时采用的0XXX系列的纯铝板和3XXX系列的合金铝板,其强度较低。近年来5XXX系列高强合金铝板已在国内外工程中采用,所以修订后的JGJ133规范新版本采用了按铝板强度决定其基板的最小厚度(表3)。
表3 单层铝板的基板厚度(mm)
铝板屈服强度σ0.2(N/mm2) <100 100≤σ0.2<150 ≥150
铝板基板的厚度 ≥3.0 ≥2.5 ≥2.0
不同牌号的铝板强度不同,但弹性模量基本相同,所以高强合金铝板采用较小的板厚时,要加密肋条,减小加强肋的间距,以保证面板的刚度和表面平整度。
2.3 石材面板的分类和名称
石材面板的分类和名称可按两个系统予以界定。
2.3.1 岩石的地质学分类(GB/T13890)
石材的容重、吸水率、放射性水平等物理性能,取决于岩石的地质学分类,可按国家标准《天然饰面石材术语》GB/T13890规定(表4)。规范中,按此种分类时均称为“岩”。
表4 构成石材面板的岩石
分类 岩浆岩 沉积岩 变质岩
喷出岩 浅成岩 深成岩 钙镁质 硅质 钙镁质 硅质
岩石名称 玄武岩 辉绿岩 花岗岩橄榄岩辉长岩闪长岩 石灰岩白云岩凝灰岩页岩 砂岩砾岩 大理岩 片麻岩
2.3.2 石材面板的商品分类(GB/T17670)
在石材市场上,习惯了一种商品分类、编号的办法,它按国家标准《天然石材统一编号》GB/T17670进行,这种分类将晶粒相似、花纹相似的石材,以其外观感觉归并为一类,不管其岩石的形成过程和化学成分。这种分类方法便于幕墙选用商品石材。按这种分类时,规范中称之为“石”或“XX石类型”。目前分为五类:
花岗石;大理石;石灰石;砂岩;板石。
2.4 石材防水剂的选用
表面防水处理材料可采用有机硅材料或有机氟材料。有机硅材料防水性能好,抗氧化、抗静电,但常偏碱性;有机氟材料抗氧化、防水、抗油、防污,且多为中性,但价格稍高,防水性能稍逊于有机硅防水材料。有些工程两者兼用,各刷一层。
除非建筑上有特别要求,一般应选用透气的、不成膜的防水材料,防水材料不应改变石材的颜色和表面光泽。
防水剂目前耐久性约为5年,应要求厂家提供使用寿命检验证明。防水剂应有可再涂刷性能,以便日后补涂。
3 建筑设计
3.1 防火、隔烟设计
3.1.1 楼面和竖向耐火墙
1. 楼面耐火墙
楼面外缘应有耐火时间不低于1.0小时、高度不小于800mm的楼面耐火墙,楼面耐火墙的位置可在楼面标高之上、跨越楼面标高或在楼面标高之下。可以计入这个耐火墙高度的部件有:不燃烧的实体裙墙;楼面边缘的钢筋混凝土梁板;由耐火材料组成的防火裙墙;防火玻璃板。
2. 竖向耐火墙
室内防火隔墙(防火隔断)到楼面边缘处与幕墙相交,两侧应有耐火极限不低于1.0小时,宽度不小于1.0m的竖向耐火墙。可计入这竖向耐火墙宽度的部件有:实体混凝土墙或砌体墙;玻璃幕墙的防火玻璃面板。
3.1.2 层间的防烟封堵
楼层是防火单元,层间防烟封堵主要作用是在幕墙被烧坏之前,防止烟雾从下一楼层通过幕墙与主体结构之间的空隙向上一层窜入。幕墙本身由铝型材、玻璃、铝板组成,不具备耐火能力,火灾后很快被烧毁,所以只要求防烟封堵在幕墙烧毁前的0.5~1.0小时内起防烟作用。幕墙烧毁后,防烟封堵不再起作用,所以防烟封堵有1.0小时的耐火极限已经足够。
防烟封堵做法可以有许多种,并不局限于采用防火岩棉,例如还可以采用8mm或10mm的单层防火玻璃,只要达到1.0小时的防火要求,密实而不让烟雾穿过即可。防烟封堵要求每层一道,有些设计做两道也是可以的。
采用防火岩棉时,由水平托板支承,岩棉的厚度不应小于100mm。防烟封堵的岩棉要求充填密实,不让烟雾穿过。有工程理解为要防火岩棉充填整个窗下墙后的空间,这是不正确的,可能是将窗下面板后面竖向布置的玻璃棉保温材料误认为是防烟岩棉了。实际上防烟岩棉封堵是水平布置的,厚度为100mm的那一部分。面板背后竖向分布、作为保温材料的玻璃棉并不具备防火性能,不能作为防烟封堵使用,更不能据此提出“防烟岩棉必须填满整个窗下墙”的不合理要求。
即使需要在玻璃面板后面设置保温层,也要离开玻璃面板,形成较大的空间,绝不能“填充密实”,否则会因阳光透射积累热量使玻璃温度升高而开裂。
3.1.3 实体墙面上的防烟封堵
连续多层的实体墙面本身不透烟,因此不要求层间必须布置水平防烟封堵。不设水平的层间烟堵时,门窗洞口的边缘四周应进行防烟封堵,防止烟雾从门窗四周侧面窜入室内。封堵常采用岩棉,封堵厚度不宜小于100mm。
3.2 安全玻璃的选用
实际上没有绝对安全的玻璃,要用玻璃就有一定的风险。通常安全玻璃指的是钢化玻璃和夹层玻璃,但是这两种玻璃也不是处处安全、绝对安全的。现在有些地方标准和文件笼统规定“玻璃幕墙必须采用安全玻璃”,并不妥当,不分场合一刀切,使用安全玻璃并不一定安全,有些时候反而是安全隐患。正确的做法是具体情况具体分析,根据使用条件选用能最大限度保障安全的玻璃品种,也就是“玻璃幕墙选用玻璃应最大限度保证使用安全”。
3.2.1 容易受撞击部位的玻璃
落地玻璃墙距地面900mm以下的部位、玻璃栏杆、玻璃楼梯板、玻璃地面板等部位,采用单片钢化玻璃并不安全。因为钢化玻璃虽然也算安全玻璃,但有自爆现象,在冲击下也容易飞散,形成大洞。一旦破坏就会产生人员坠落的危险。这些部位,宜采用夹层玻璃。
3.2.2 玻璃肋
玻璃肋是全玻幕墙和玻璃肋采光顶的主要支承结构,不应采用单片钢化玻璃。钢化玻璃即使无外力冲击,也可能自爆飞散,使整个结构突然破坏,后果严重,所以宜采用夹层玻璃或夹层钢化玻璃。
高度大于8m的全玻幕墙玻璃肋,如果夹胶有困难,不得已宁愿采用普通浮法玻璃。浮法玻璃不会自行爆裂飞散,即使开裂后仍可保留在原位,可以进行更换而不至于整片墙垮坍。两种玻璃都有危险,只能选择危险性较小者。
点支承玻璃幕墙中的玻璃肋,应采用夹层钢化玻璃。如果长度受钢化、夹胶工艺限制,可用不锈钢板分段接驳。
3.2.3 夹层玻璃幕墙
有些工程在“幕墙应采用安全玻璃”的导引下,整片墙面全部采用夹层玻璃,表面看来是安全了,其实埋下了重大安全隐患。一旦发生火灾,消防人员无法击碎玻璃,射水、救人都难以进行;室内人员无法打开玻璃逃生,势必葬身火海。因此,幕墙大面不能全部采用夹层玻璃,必须留出单片玻璃或中空玻璃的逃生口,并作出明显标记。
3.2.4 透光屋面的玻璃
透光屋面(采光顶)目前尚未颁布规范标准,所以采用钢化玻璃还是采用夹层玻璃还有不同的看法。
钢化玻璃破碎后成粒状,不容易发生重大伤人事故。但飞散的颗粒形同玻璃冰雹,也有可能划伤或击伤下面的人员。如果采用,高度不宜大于5m。
夹层玻璃不会飞散,但破碎下垂后有可能从支承处拔出,整体下落,形同“盖帽”,有可能产生重大伤亡事故。但相对于单片钢化玻璃自爆率颇高而言,发生夹层玻璃整体“盖帽”扣下的可能性是极其罕见的。因此目前多数工程倾向于室内侧采用夹层玻璃。为减少“盖帽”的危险,采光顶的夹层玻璃尺寸不宜过大,边长宜在2m以内;玻璃伸入框内的嵌入深度不宜小于22mm,大块玻璃还要适当加深;尽量采用浮法夹层玻璃或半钢化夹层玻璃,因为它们破裂后分成大块,裂缝延伸至板边被胶粘或边框夹持,不会明显下垂,减少整体拔出脱落的危险。
3.3 石材面板的选用
非花岗岩石材不宜高度超过100m。JGJ 133的新版本对此作出了规定。
3.3.1 石材面板的质量
选用石材面板不能只考虑美观、新颖和个性,首先还是要确保安全。建筑师在选用石材时,要满足以下的安全要求:
1. 石材要有足够的强度,花岗石类型的面板(GXXXX)其弯曲强度试验平均值不应小于10N/mm2,最小值不应小于8N/mm2;大理石类型(MXXXX)和板石类型(SXXXX)的面板,其弯曲强度试验值不应小于5N/mm2,最小值不应小于4N/mm2。
2. 石材面板不应夹有软弱夹层或软弱矿脉;有层状纹理的面板,不应有粗粒、疏松、多孔的条纹。
3. 洞石的孔洞不宜过于密集,孔洞直径不宜大于5mm。孔洞不宜过深,更不应穿透石板。
3.3.2 石材面板的连接方式
石板幕墙的面板,宜采用以下几类连接方式:
1. 在石板边缘开槽口,用金属挂件连接。这种方法只推荐用于花岗岩;
2. 在石材面板背后,开孔或开槽,用背栓、背槽或背卡连接。软弱石材宜采用背部连接;
3. 在面板的边缘打结构胶粘结铝型材附框,通过附框与横梁、立柱连结,附框应带挂钩固定石材面板。
3.3.3 石材面板背面的复合层
石板是脆性材料,自重也较大,为防止石材面板破碎后坠落造成人员和财产损失,可在面板背面粘贴玻璃纤维布或附加玻璃纤维加强树脂层。抗弯强度试验平均值低于8 N/mm2的石板、松散软弱和多孔的石材面板,应设背面复合层。
3.3.4 优先采注胶式板缝
硅酮耐候密封胶注胶式板缝可以作为第二道防线,有效地防止石材面板破碎后坠落伤人,应优先采用。强度低,质地疏松和多孔的石材面板,宜采用注胶式板缝。
4. 结构设计的一般原则
4.1 设计使用年限
目前,主体结构的设计使用年限一般工程为50年,特殊工程为100年。幕墙是维护结构,是可以拆换的结构,所以其结构设计使用年限不低于25年。就是说,在25年内,面板、支承结构、连接部件都不应产生安全问题。
作为结构构件的面板材料(玻璃、石材、金属板)、直接支承面板结构的铝型材和钢型材、钢连接件的有效寿命至少超过25年,可以满足设计使用年限要求。硅酮结构密封胶的实际寿命也不止25年,过去厂家出具结构胶10年保证书只是例行的商业操作。目前国内主要硅酮胶厂家已可以出具25年保证书。因此,幕墙结构设计使用年限为不小于25年是适当的,国内外幕墙工程的经验证明也是可以办得到的。
预埋件属于不容易更换的部件,其设计使用年限应按50年考虑。
大跨度支承钢结构的工作特点和结构构造和主体结构基本相同,其设计使用年限宜按主体结构考虑。
至于建筑功能和幕墙外观的使用年限,目前尚没有一致的说法。
某些业主要求幕墙保用50年甚至更长,目前尚无确切依据。尤其是建筑外观和水密、气密功能,能否维持50年以上,没有太多的工程实践。
4.2 幕墙支承钢结构的焊接
焊接是目前钢结构最可靠的连接方式之一。万吨巨轮的船体是焊接的,可以抗击狂风巨浪;核反应堆的外壳是焊接的,可以耐受高温、高压和幅射;百层以上的高楼大厦是焊接的,可以抵抗强烈地震和台风。因此,在幕墙钢结构上采用焊接,完全是可以的。
正如本文1.1节中所述,幕墙有非常多的环节可以提供变形和位移的性能,部分环节采用焊接并不妨碍幕墙耐受大变形的能力。本文作者参与的十余项幕墙工程中,不少连接都采用焊接。深圳一些工程在强大台风吹袭下多次经受了考验;多个振动台试验表明,部分连接采焊接的幕墙,在8、9度罕遇地震作用下,位移达1/60~1/50,也无一破损。大量实践证明:不允许焊接是没有道理的。
至于现场焊接的质量,那是施工管理的问题,管理不到位,什么连接都要出问题。北京多个奥运工程、央视大厦、北京电视中心的大尺寸厚板钢梁焊接都可以保证质量,难道一般的幕墙焊接就无法保证质量?所以保证质量不是禁止焊接的理由。
因此,JGJ102和JGJ133规范的新版本,删除了这一不合理规定,代之以对焊接设计和施工的相应规定。
4.3 化学锚栓的受热问题
化学锚栓主要靠化学粘结剂完成连接,而一般化学粘结剂对温度的耐受能力较弱,因此JGJ102和JGJ133 规范的新版本规定:在有可能导致化学锚栓温度升高的热影响区范围内,不应对钢连接件进行焊接作业。但是,如果不是进行连接焊缝施焊,而仅仅是对螺帽下的垫板进行间断、快速的少量定位点焊,不至于使化学锚栓温度升高过多,应该是允许的。
当确实需要进行连续焊接作业时,应采取相应散热措施,或采用耐热化学锚栓。
4.4 后加锚栓的安全度
在 JGJ102和 JGJ133新版本中明确列出:后加锚栓承载力设计值应按其极限承载力标准值除以材料性能分项系数后采用。锚栓材料性能分项系数,对可变荷载作用不应小于2.15;对永久荷载作用不应小于2.50。即是说,锚栓的总安全度对可变荷载作用约为3.0;对永久荷载作用大约为3.5。
4.5 高强硅酮结构胶的强度设计值
国家标准《建筑用硅酮结构密封胶》GB16776中,结构胶的粘结抗拉强度定为0.6N/mm2,因此在风荷载和地震作用下,其强度设计值f1取为0.2N/mm2;在永久荷载作用下,其强度设计值f2取为0.01N/mm2。
由于高性能硅酮结构胶(如白云SS922)的粘结拉伸强度可以达到1.2N/mm2,甚至1.5 N/mm2,再采用上述规定不尽合理,f1可按其粘结拉伸强度标准值除以系数3.0后采用;f2可按其粘结拉伸强度标准值除以系数60.0后采用。这个数值没有列入JGJ102和JGJ133规范新版本,采用时要专门论证。
相应地,高性能胶的变位承受能力δ,取对应于其受拉应力为0.7 f1时的伸长率。
5 面板设计
5.1 背部连接的石材面板
5.1.1 背栓、背槽和背卡
背部连接件形式多样,经过检验和论证后可以在工程中应用。
背栓应采用扩大端部、机械嵌固的切底螺栓,直径不应小于6mm,材质应采用316不锈钢或更高性能的不锈钢。
背槽采用铝合金型材为连接件,铝合金型材的性能应符合规范要求。背卡的材质为0Cr17Ni12Mo2热处理高弹性不锈钢,厚度不小于0.5mm,长度不小35mm。
5.1.2 背部连接石材面板的计算
1.背部连接石材面板分别按四角支承面板或四点支承、周边悬挑板计算。有较大悬挑而不考虑,只考虑中间部分计算的方法不一定安全。
2.在风力或地震力作用下,连接件抗拉压计算应考虑1.25的受力不均匀系数;在自重作用下,应根据其连接构造确定承受重力荷载的连接件个数,除考虑1.25的受力不均匀系数外,重力荷载分项系数γG应取1.35。
背部连接件的承载力设计值按其承载力标准值除以系数2.15后采用,即其总安全系数约为3.0。
5.1.3 背部连接试验
背部连接件形式多样,所连结的石材种类繁多,性能各异,故应通过试验具体确定该工程设计中所采用的承载力大小。
拉拔试验破坏形式应为石材破坏或连接件破断,不允许出现连接件整体从石材面板中拔出的试验结果。
5.2 玻璃面板
5.2.1 夹层中空玻璃
JGJ102的新版本,更明确了夹层中空玻璃的设计方法。规定:由夹层玻璃组成的中空玻璃,可首先按规定计算夹层玻璃的等效厚度te,将夹层玻璃视为等效厚度为te的单片玻璃,按中空玻璃的计算方法分配内外片的荷载,将分配后的荷载分别作用于内外片玻璃,再按夹层玻璃的计算方法在夹层玻璃内部进行二次荷载分配,最后分别计算各片单片玻璃。
5.2.2 玻璃肋设计
玻璃肋是全玻幕墙、透光屋面中面玻璃的支承结构,它的可靠工作关系到安全问题。
玻璃肋下不宜采用单片钢化玻璃,因为单片钢化玻璃一旦自爆飞散,后果十分严重。玻璃肋宜采用夹层玻璃,当玻璃肋跨度过大而无法采用夹层玻璃时,宁愿采用浮法玻璃,因为浮法玻璃开裂后不会立即飞散,有时间予以更换。点支承玻璃肋应采用钢化夹层玻璃,长度不够时可采用金属板连接。
玻璃肋位于室外时,宜采用夹层玻璃,并且要进行垂直于玻璃肋平面的风荷载承载力计算。
5.2.3 全玻幕墙的胶缝厚度
全玻幕墙面板和玻璃肋之间的胶缝,当高度较大时会计算出很大的厚度,很不合理。实际上高度很大时,肋玻璃和面玻璃都吊挂在顶部,整个幕墙可以通过吊具吸收主结构的位移,无须胶缝独自承受这一位移。所以JGJ102新版本中,关于胶缝厚度的规定将予以取消。
5.2.4 玻璃板后面的衬板
许多玻璃幕墙采用透明玻璃,为遮挡层间梁板或保温材料,层间的玻璃后面往往设置衬板。由于阳光通过透明玻璃射入会使玻璃与衬板之间空间的温度上升,造成玻璃开裂。所以应保持衬板与玻璃间有较大的距离,或设置通风孔洞,使热量可以迅速排出。
5.2.5 横框竖隐的半隐框玻璃
横框竖隐的半隐框玻璃幕墙,当玻璃自重完全由横梁承受时,只要承托构造符合明框幕墙的规定,面板的竖向结构胶缝可以不进行自重作用下的应力计算。
5.3 开放式板缝
现在许多工程要求采用开放式板缝。开放式板缝应符合以下要求:
1. 背部空间应防止积水,要采取措施使之能顺畅排水;
2. 面板背部的保温材料应有防水措施,可采用金属防水衬板;
3. 背部空间应保持通风,使水汽可以排出;
4. 支承结构和连接件应采取更有效的防腐措施;
5. 石板要背面贴防坠落的玻璃纤维织物或设置粘胶层;
6. 石板宜采取六面防水处理;
7. 背面衬板应能承受相应的风荷载。
复合铝板采用开放式板缝时,要防止芯材直接暴露于室外大气中。
6 支承结构设计
6.1 冷成型薄壁型钢的应用
JGJ102-2003和JGJ133-2001规范中,均未对冷成型薄壁型钢的应用作出规定,规范新版本将对冷成型薄壁型钢作出专门的规定。
冷成型薄壁型钢的应用,应遵照国家标准《冷弯薄壁型钢技术规范》GB50018的有关规定。且用于横梁的冷成型薄壁型钢截面有效部分的厚度不应小于2.0mm;用于立柱,不宜小于2.5mm,不应小于2.0mm。由于薄壁型钢允许受力计算时考虑部分屈曲状态,所以其板件宽厚比限制较为宽松。
6.2 自攻螺钉在钢结构中的应用
自攻螺钉用于铝型材受拉连接时,首先要进行螺纹受力计算,必要时铝型材要在截面连接处局部加厚,连接处局部壁厚不应小于螺钉的公称直径。受拉自攻螺钉用于钢型材时,不要求局部加厚,但应校核螺纹的承载能力,必要时可采用细牙螺纹。
6.3 立柱的上、下柱连接
6.3.1 上下柱不一定都要连接
上下柱是否要连接,要根据柱的计算简图决定。按照铰接多跨梁计算时,上下柱之间是铰节点,那就应该连接,而且要做到上下柱位移相等,能传递剪力;按照简支梁分段计算时,上下柱之间就可以不连接,留出空隙就可以了。
6.3.2 一般楼层上、下柱连接
JGJ133-2001中关于上、下柱连接闭口截面应采取400mm芯柱连接的规定是针对铝型材立柱而言的。因为该规范于1998~2000年期间编制,当时幕墙绝大部分都是采用闭口截面铝型材,基本上不用钢型材。铝型材采用高精级和超高精级,可以做到紧密滑动配合。
2001年以后,钢型材在幕墙中应用越来越多,钢型材尺寸偏差大,闭口方钢管内置方钢管芯柱难以做到滑动紧密配合,因此JGJ102-2003改为可用芯柱连接。可用芯柱,也就意味着不一定采用芯柱。修订后的JGJ102和JGJ133规范也作了相应的修改。对于立柱,芯柱不再是唯一的连结方式,只要达到铰节点处上下柱位移一致,能承受水平剪力就可以了。
6.3.3 实体墙面上钢立柱的上、下柱连结
在实体墙面上钢立柱上、下柱之间如作为铰结,也可采用型钢、钢板连接,只要上、下柱位移一致,连接件可以承受水平剪力。至于具体连接的形式可以多种多样。在实体墙面上,支座可以加密,位置也可以灵活安排。因此也可以将横梁、立柱分段设置,左右梁间、上下柱间留15mm空隙,支座布置在空隙旁边,梁柱悬臂段很短,这时也可以留空而不加连接。留空不连接时,各梁段、柱段独立进行计算分析。
6.4 造型钢框架
许多建筑立面设置外凸假柱子或其它建筑造型,有时外凸尺寸很大,这时石材面板、金属面板的荷载要由造型钢框架承受后,再传给主体结构楼面梁板或剪力墙上。这种造型钢框架受力大,悬挑尺寸也大,所以往往由型钢焊接成框架后,每层一个构件再固定到主体结构上去。这些框架允许采用焊缝连接,不要求每一个地方都采用螺栓。
6.5 幕墙钢结构与主体钢结构连接
幕墙钢结构与主体钢结构的连接应在主体钢结构设计时提出连接要求。焊转接件,钻螺栓孔等工序,均应在钢结构加工时完成,现场不宜再主体结构梁柱上焊接其它连接件。
7 小结
规范是工程实践的总结,总是要滞后于工程技术本身。加之规范的编制、修订步骤很多,过程很长,不可能及时反映技术发展的现状。因此在幕墙设计、施工中会出现许多新事物、新问题,有些可能是现行规范未涉及的,也有些可能是规范的规定不合适的,这时可根据实际情况,采取实事求是的态度,由有关各方协商解决。
回复
举报
返回列表
发布新帖
回复
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
admin
Lv.9 管理员
主题
回帖
0
积分
1963
Ta的主页
发消息
图文热点
《石材幕墙的维修与护理》
244 人气
#石材幕墙
《玻璃幕墙的维修与护理》
263 人气
#玻璃幕墙
《谁是建筑幕墙行业的老大?》
311 人气
#幕墙资讯
《金属幕墙的维修与护理》
246 人气
#金属幕墙
《建筑幕墙设计规范为啥迟迟没有修改》
217 人气
#设计规范
推荐话题
1
玻璃桥面
1020 阅读
牧羊人
2
瓷板幕墙
953 阅读
牧民
3
铝单板知识介绍
1350 阅读
admin
4
陶土板幕墙
860 阅读
牧民
5
台北101大厦玻璃幕墙
1060 阅读
牧羊人
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
成功案例
常见问题
售后服务
投诉/建议联系
mumin50@163.com
未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
扫码访问手机版
添加微信客服
Copyright © 2001-2024
中国建筑幕墙
版权所有
All Rights Reserved.
蒙ICP备17002141号-2
关灯
在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表