返回列表 发布新帖

外墙保温板的工艺流程

923 0
发表于 2017-10-31 21:11:39 来自手机 | 显示全部楼层 阅读模式

您不是会员,请您注册登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 手机动态码快速登录

×


施工前的准备工作:墙体基面的自检与验收

1. 墙体基面须水泥砂浆抹灰找平,且为细毛面。平整度、垂直度达到国家 一般验收标准2m直尺少于4mm。

2. 墙体基面抹灰层不应出现起砂、空鼓、开裂等现象,抹灰层要有足够的 养护期(14天)。达到一定干燥度含水12%以下。

3. 保温施工前要求门窗、栏杆、避雷带、管道固定钉及其它预埋件安装完 毕,且抹灰到位并已通过验收及符合设计要求。

4. 脚手架横杆与直杆距墙体300mm左右。

5. 需贴保温板线条时,脚手架横杆距墙体相应加宽。

施工前的准备工作:施工工具及胶浆的搅拌

1. 施工队必须派专人打浆。

2. 配置胶浆严格按照厂家规定的配比比例执行。

3. 各种材料搅拌均匀后,应静止约10分钟左右,而后再搅拌一次,稠度以适宜施工为准。

4. 混合胶浆配制不得过多:3个小时必须用完。

5. 必须用电动工具搅拌。

施工工艺流程-第一步:贴翻包网

1.

各门窗洞口及保温终止部位都应粘贴翻包网。

2.

翻包网的宽度应根据现场保温所需保温板的厚度来确定,粘贴在墙上的宽度大于65mm,翻包到板上的网宽度约100mm左右,甩出 部分应保持清洁。

施工工艺流程-第二步:保温板的铺贴

1. 贴板前,应先清理基层墙面,清除杂物及水泥砂浆残留物及粉尘等。

2. 保温板粘贴采用圈点法。在保温板背面四周抹上胶浆,其宽度各为70mm,中间均匀分布8个圆饼。直径为100mm,粘结面积不得少于40%。为保证粘接力,保温板距墙体2mm-3mm,要求铺贴平整(XPS 板平整尤为重要)

3. 保温板铺贴应沿水平线自下而上,横向铺贴,上下行应错缝排列,错缝为1/2板长,阴阳角为犬齿交错互锁。

4. XPS板粘贴或上网前应抹界面剂,以增强附着力。

5. 门、窗洞口板的切割应呈L型,大于200mm。

施工工艺流程-第三步:打磨

1. 保温板粘贴完后,应先进行嵌缝处理(使用母材)。根据气温情况,通常情况下,48小时后,即可打磨,主要是将板面打磨平整,包括阴阳角垂直方正。

2. 检查板面的平整度、垂直度可用2m直尺检测,平整度2m范围内控制在3mm以内,阴阳角垂直度同样用2m直尺检测,控制在2mm以内。

施工工艺流程-第四步:打锚固钉

1. 确定要打钉的,一般在保温板接缝交叉点进行打钉。打好的锚固钉尾部应凹进保温板1~2mm为宜,保持完好,不能打坏板面。

深入板面1~2mm的凹型应用胶浆补平(与板面齐平),不得高出板面,总之掌握一点,锚固钉的尾部不能凸出板面。

2. 锚固钉的长短应根据板的厚度来确定不易太短。锚固钉应牢固,不松动。锚固钉的长度等于板材厚度+打进墙体30mm深。

3. 钻孔时,电锤应保持90度,避免出现斜孔。

4. 挖制好钻孔深度。

流程-第五步:开分格槽

1. 分格条位置确定后,应先在板上开槽,开槽的宽度与深度主要根据PVC塑料分格条的规格而定。

2. 开出的分格槽应平直,深浅一致。

流程-第六步:安装分格条

1. 安装塑料分格条前,先将搅拌好的胶浆抹在槽内及槽的上下沿各100mm,然后将宽200mm的标准网格布粘贴在开槽部位压入槽内,然后再将PVC塑料分格条埋没在槽内,分格条安装埋设后应横向水平一致,与板面平整,对接要到位,特别是阴阳转角处应90度角,并且勾通。

2. 分格条安装埋设后,除了平直外,槽内应保持清洁,上、下沿口两边网格布应压平压实。

施工工艺流程-第七步:铺贴网格布

1. 上网前应先清理板面,去除杂物及松散聚苯颗粒。

2. 将门、窗洞口及保温终止处甩出的翻包网粘贴到板上,压平压实。

3. 贴网应自上而下,垂直铺贴,有分格条作为楼层的,从转角处横向一层一层依次铺贴,转角网大于200mm。

4. 上网时切记先将混合胶浆抹在板面上,然后再把所需耐碱标准网格布粘贴在板上,压平压实。铺贴网后的保温层面应平整且阴阳角顺直。

5. 底层2m以下为加强网,要求对接待。干后用200mm宽的网骑缝铺贴盖住接缝。标准网搭接须100mm。

6. 门、窗口网格布须转至门、窗侧边至门、窗框处。

7. 平窗及门洞四角应加贴300mm*200mm的网格布,45度斜向铺贴,以示加强,防止开裂。

外墙工艺流程-第八步:检查阴阳角

网格布铺贴完毕后,检查:

1)保温层面是否平整。

2)阴阳角是否垂直方正。

3)门、窗洞口侧边是否平整、垂直方正。

4)其它部位。如有不合格处,即进行整修。

直至达到规范要求。

施工工艺流程-第九步:抹面胶浆

1. 达到要求后,即可上抹面胶浆.这一层要比上第一遍胶浆要求高。面层要求平整,阴阳角垂直方正,无明显抹灰刀印,网格布无漏底现象各节点部位应施工到位.分格条,滴水线内无胶浆存留,保持干净。

2. 对每道工序都应自检,各工序完成后,先由施工方自检,再有质量员同施工方一起检查,如发现不足的地方,即整改修补,再进行下道工序。
cbb0ef606b31f4114fc15f5113f39b76.jpg
cbb0ef606b31f4114fc15f5113f39b76.jpg
cbb0ef606b31f4114fc15f5113f39b76.jpg

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

投诉/建议联系

mumin50@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 扫码访问手机版
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 中国建筑幕墙 版权所有 All Rights Reserved. 蒙ICP备17002141号-2
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表