返回列表 发布新帖

幕墙工程施工技术

702 0
发表于 2017-10-27 18:06:44 来自手机 | 显示全部楼层 阅读模式

您不是会员,请您注册登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册 手机动态码快速登录

×
本帖最后由 牧民 于 2017-10-27 18:29 编辑

建筑施工——幕墙施工技术专篇
幕墙工程施工技术

一、建筑幕墙施工前的准备工作
(一)预埋件制作
1.平板型预埋件的加工要求
(1)锚板宜采用 Q235、Q345 级钢,受力预埋件的锚筋应采用 HRB400(带肋)或 HPB300(光圆)钢筋,不应使用冷加工钢筋。除受压直锚筋外,当采用光圆钢筋时,钢筋末端应作 180°弯钩。
(二)预埋件安装
(2)为保证预埋件与主体结构连接的可靠性,连接部位的主体结构混凝土强度等级不应低于 C20。
(3)轻质填充墙不应作幕墙的支承结构。
二、玻璃幕墙工程施工方法和技术要求(只作为选择题复习即可)
(一)半隐框、隐框玻璃幕墙玻璃板块制作
(1)清洁工作应采用 “ 两次擦 ”的工艺进行,即:用一块干净的布把粘结在玻璃和铝框上的尘埃、油渍等污物清除干净,在溶剂完全挥发之前,用第二块干净的布将表面擦干;每清洁一个构件或一块玻璃,应更换清洁的干擦布;一块布只能用一次,不许重复使用,应洗净晾干后再行使用;
(2)硅酮结构密封胶注胶前必须取得合格的 相容性检验报告,根据检验报告要求,必要时应加涂底漆。不得使用过期的密封胶。
(3)玻璃板块应在洁净、通风的室内注胶。室内的环境温度、湿度条件应符合结构胶产品的规定。要求室内洁净,温度宜在 15〜30℃之间,相对湿度不宜低于50%。
(4)玻璃板块制作时,应正确掌握玻璃朝向。单片镀膜玻璃的镀膜面一般应朝向室内一侧;阳光控制镀膜中空玻璃的 镀膜面应 朝向中空气体层。
(5)加工好的玻璃板块,随机进行剥离试验,以判断硅酮结构密封胶与铝框的粘结强度及结构胶的固化程度。
(6)板块的养护:板块在打注硅酮结构密封胶后,应在 温度 20 ℃、 湿度 50%以上的干净室内养护。单组分硅酮结构密封胶靠吸收空气中的水分而固化,固化时间一般需 14 〜 21d; 双组分桂酮结构密封胶一般需 7 7 〜 10d。
(7)硅酮结构密封胶承受永久荷载的能力很低,规范要求隐框或横向半隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置 两个铝合金或不锈钢 托条。托条应能承受该分格玻璃的自重,其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm。
(8)严格遵守所用溶剂产品要求注意的事项。使用溶剂的场所严禁烟火。
(二)构件式玻璃幕墙安装
玻璃面板安装
(1) 幕墙开启窗的开启角度不宜大于30 °,开启距离不宜大于300mm。
密封胶嵌缝
(1)密封胶的施工厚度应大于3.5mm,一般控制在4.5mm 以内。密封胶的施工宽度不宜小于厚度的 2倍。
(2)密封胶在接缝内应两对面粘结,不应三面粘结。
(3)不宜在夜晚、雨天打胶;
(4)严禁使用过期的密封胶;硅酮结构密封胶与硅酮耐候密封胶的性能不同,二者不能互换。硅酮结构密封胶不宜作为硅酮 耐候密封胶使用。
(三)全玻幕墙安装
(1) 全玻幕墙面板玻璃厚度不宜小于10mm;
(2)所有钢结构焊接完毕后,应进行隐蔽工程验收,验收合格后再涂刷防锈漆。
(3)吊挂玻璃的夹具不得与玻璃直接接触,夹具衬垫材料应与玻璃平整结合、紧密牢固。
(4)全玻幕墙玻璃面板的尺寸一般较大,宜采用机械吸盘安装。
(5)全玻幕墙面板承受的荷载和作用是 通过胶缝传递到玻璃肋上去,其胶缝必须采用硅酮结构密封胶。
(6) 全玻幕墙允许在现场打注硅酮结构密封胶。
(7)由于酸性硅酮结构密封胶对各种镀膜玻璃的膜层、夹层玻璃的夹层材料和中空玻璃的合片胶缝都有腐蚀作用,所以使用上述几种玻璃的全玻幕墙, 不能采用酸性硅酮结构密封胶嵌缝。
三、建筑幕墙节能工程的技术要点
(1)幕墙与周边墙体间的 接缝处应釆用弹性闭孔材料填充,并采用 耐候密封胶密封。
(2)幕墙节能工程除按一般建筑幕墙要求进行材料复验外,还应增加对下列材料性能的复验:保温材料的导热系数、密度;幕墙玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;隔热型材的抗拉强度、抗剪强度。
(3)建筑高度大于等于24m 时,幕墙保温材料的燃烧性能应为 A 级;建筑高度小于 24m 时,保温材料的燃烧性能应为A 级或 B1 级,但采用 B1 级时,每层应设置水平防火隔离带。保温材料应采用不燃材料作防护层,防护层应将保温材料完全覆盖,其厚度不应小于 3mm。
四、建筑幕墙防火、防雷构造、成品保护和清洗的技术要求
(一)建筑幕墙防火构造要求
(1)幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用 不燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于 100mm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间形成水平防火烟带。防火层应采用厚度不小于1.5mm的镀锌钢板承托,不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。防火密封胶应有法定检测机构的防火检验报告。
(2)防火层不应与玻璃直接接触,防火材料朝玻璃面处宜采用装饰材料覆盖。
(3)同一幕墙玻璃单元不应跨越两个防火分区。
(二)建筑幕墙的防雷构造要求
(1)幕墙的防雷设计应符合国家现行标准的有关规定。
(2)幕墙的金属框架应与主体结构的防雷体系可靠连接。
(3)幕墙的铝合金立柱,在不大于 10m 范围内宜有一根立柱采用 柔性导线,把上柱与下柱的连接处连通。
(4)主体结构有水平均压环的楼层,对应导电通路的立柱预埋件或固定件应用圆钢或扁钢与均压环焊接连通,形成 防雷通路。避雷接地一般 每三层与 均压环连接。
(5)兼有防雷功能的幕墙压顶板宜采用厚度不小于 3mm的铝合金板制造,与主体结构屋顶的防雷系统应有效连通。
(6)在有镀膜层的构件上进行防雷连接,应 除去其镀膜层。
(7)使用不间材料的防雷连接应 避免产生双金属腐蚀。
(8)防雷连接的钢构件在完成后都应进行 防锈油漆。
(9)防雷构造连接均应进行 隐蔽工程验收。幕墙防雷连接的 电阻值应符合规范要求。

转载于(学知不足)
841819786037862138.jpg
841819786037862138.jpg
841819786037862138.jpg
841819786037862138.jpg
841819786037862138.jpg
841819786037862138.jpg

回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 手机动态码快速登录

本版积分规则

投诉/建议联系

mumin50@163.com

未经授权禁止转载,复制和建立镜像,
如有违反,追究法律责任
  • 扫码访问手机版
  • 添加微信客服
Copyright © 2001-2024 中国建筑幕墙 版权所有 All Rights Reserved. 蒙ICP备17002141号-2
关灯 在本版发帖
扫一扫添加微信客服
QQ客服返回顶部
快速回复 返回顶部 返回列表